Установка душевого уголка с дверьми-купе
페이지 정보
작성자 QK 작성일25-08-11 07:25 (수정:25-08-11 07:25)관련링크
본문
Перед началом работ убедитесь, что поверхность пола наклонена к сливному отверстию минимум 2 градуса на метр. Разновысотность в зоне монтажа измеряйте строительным уровнем длиной от 60 см – отклонение свыше 3 мм на каждый метр станет причиной застоя воды.
Конструкция из нержавеющего профиля устанавливается на анкерные болты М8 через 40-45 см. При монтаже в кирпич используйте дюбели 8 на 60 мм, для бетона – распорные крепления с нейлоном. Оставляйте крепёж незатянутым до окончательной настройки – предусмотрите зазор 1-1.5 мм чтобы учесть тепловое расширение.
Стекло толщиной 6-8 мм устанавливаются в направляющих через силиконовые прокладки. Промежуток между панелями оставляйте 3-4 мм – это предотвратит заклинивание при перепадах влажности. Для герметизации стыков используйте водостойкий силикон с защитой от плесени (к примеру, Soudal Silirub Aqua).
Настроечные элементы в роликовых механизмах позволяют выставить створки с точностью до 0.5 мм. Проверьте ход дверей – для открытия должно хватать нажатия пальцем. Когда есть заедание, слегка ослабьте верхнюю направляющую и подвиньте на 1-2 мм по вертикали.
Определение зоны и подготовка пола для душевого бокса
Идеальная позиция – участок с подведёнными водопроводными трубами и сливом. Наименьшая площадь – 80×80 см, но конкретные размеры определяются конструкцией.
- Проверьте уровень пола: перепад высот не должен превышать 3 мм на 1 м. Проверяйте ватерпасом.
- Проверьте отсутствие протечек в стоке: залейте 5–10 л воды в канализационное отверстие. При обнаружении течи, замените уплотнители.
- Добейтесь ровности: когда есть бугры/впадины от 5 мм нанесите самовыравнивающуюся смесь (начинайте от 3 мм).
Для защиты от влаги:
- Удалите с поверхности пыль и загрязнения.
- Обработайте праймером (валиком) (расходуется 200-300 г на квадрат).
- По завершении сушки используйте плёнку либо жидкую гидроизоляцию (два слоя с просушкой 4-6 часов).
Ключевой момент: отступ от стен до душевой зоны – от 5 см для циркуляции воздуха. Если планируется облицовка плиткой, укладывайте её до монтажа каркаса.
*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*
Обработайте стыки между поддоном и стенами силиконовым герметиком. Отдавайте предпочтение влагостойким смесям с защитой от плесени. Наносите герметик непрерывной полосой, затем разгладьте шпателем или мокрым пальцем.
Для дополнительной защиты мест примыкания установите пластиковый или алюминиевый профиль. https://git.portals.ninja/estellalander9; 123.57.16.111, поможет подобрать оптимальный вариант крепления.
Убедитесь в отсутствии протечек после полного высыхания. Создайте водяную пробку высотой 5 см на 60 минут. Если вода не просачивается – монтаж выполнен верно.
Сборка раздвижных панелей с калибровкой механизмов
Убедитесь в ровности монтажа: превышение 2 мм/м нарушит работу створок. Используйте анкерные болты диаметром 6–8 мм с шагом крепления 30–40 см.
Роликовые механизмы ставьте с зазором 1–2 мм от торца профиля. Для плавного скольжения обработайте рельсы силиконовой смазкой, избегая составов на масляной основе – они притягивают пыль.
Регулировка высоты выполняется шестигранным ключом 4 мм: поворот по часовой стрелке поднимает створку, против – опускает. Нормативный промежуток снизу створки – от 5 до 7 миллиметров.
Если полотно «перекашивается» при движении, ослабьте крепёжные винты кареток, выровняйте параллельность и затяните с усилием 3–5 Н·м. Проверьте ход: усилие для сдвигания не должно превышать 1,5 кг.
Чтобы убрать болтание, установите пластиковые прокладки 0.5-1 мм под каретками. Если слышен скрип, поменяйте подшипниковые узлы типоразмера 8х16х5 мм.
Установка дренажной системы с контролем непроницаемости
Смонтируйте сливной узел и подключите к сточному отверстию. Применяйте силиконовый состав для герметизации стыков – толщина нанесения 3-5 мм.
Материал | Советы по монтажу |
---|---|
Пластиковая труба | Фиксируйте соединительные элементы руками, избегая пережатия |
Резиновые уплотнители | Нанесите жидкое мыло на контактные поверхности заранее |
Протестируйте соединения: создайте водяной столб 100 мм на полчаса. Осмотрите стыки снизу – капли недопустимы. Если есть просачивание, усиливайте крепеж или меняйте уплотнители.
Для дополнительной проверки включите воду на 5 минут под напором. Отслеживайте зоны соединений – вода не должна проникать наружу.
Завершающая герметизация и уборка
После завершения сборки конструкции загерметизируйте стыки силиконовым составом для влажных помещений. Применяйте колерованный или бесцветный силикон согласно дизайну.
- Покройте швы аккуратным слоем, используя пистолет для герметика
- Сформируйте аккуратный стык смоченным шпателем либо рукой
- Ликвидируйте остатки без промедления – затвердевший состав плохо очищается
Очистите поверхности от строительной пыли и загрязнений:
- Промойте стеклянные и стальные компоненты щадящими средствами
- Ликвидируйте следы клея и пены цитрусовым очистителем
- Ополосните конструкции нагретой водой и тщательно высушите
Протестируйте функциональность системы:
- Совершите несколько циклов открывания/закрывания – без рывков и заеданий
- В случае трения смажьте подвижные элементы силиконовым составом
Воздержитесь от эксплуатации сутки – для полного застывания герметизирующих составов.