Монтаж душевой кабины с раздвижными дверями
페이지 정보
작성자 NZ 작성일25-08-05 07:01 (수정:25-08-05 07:01)관련링크
본문
Обязательно удостоверьтесь, что поверхность пола наклонена в сторону слива не менее 2° на метр. Перепад высот в зоне монтажа измеряйте длинным уровнем (от 60 см) – перекос больше 3 мм на каждый метр приведёт к застою воды.
Каркас из нержавеющего профиля крепится с помощью анкеров М8 с шагом 40-45 см. Для кирпичных стен используйте дюбели 8×60 мм, при бетонных стенах – распорные анкеры с нейлоновой гильзой. Не фиксируйте окончательно до регулировки – добавьте свободный ход 1-1.5 мм для компенсации thermal expansion.
Стекло толщиной 6-8 мм устанавливаются в пазах с силиконовыми уплотнителями. Расстояние между стеклами оставляйте 3-4 мм – это предотвратит заклинивание при перепадах влажности. Для герметизации стыков применяйте водостойкий силикон с защитой от плесени (такой как Soudal Silirub Aqua).
Регулировочные винты в нижних роликах дают возможность отрегулировать двери с точностью до 0.5 мм. Убедитесь в плавности скольжения – перемещение должно быть лёгким. При наличии трения, отпустите крепления верхнего рельса и подвиньте на 1-2 мм от вертикальной оси.
Подбор расположения и подготовка площадки под уголок
Лучшее место – участок с подведёнными водопроводными трубами и дренажом. Наименьшая площадь – 80 на 80 см, но конкретные размеры определяются конструкцией.
- Убедитесь в горизонтальности поверхности: допустимое отклонение – до 3 мм на погонный метр. Проверяйте ватерпасом.
- Протестируйте плотность соединения канализации: наполните сток 5-10 литрами воды. В случае просачивания, установите новые герметики.
- Добейтесь ровности: при неровностях более 5 мм нанесите самовыравнивающуюся смесь (начинайте от 3 мм).
Чтобы обеспечить водонепроницаемость:
- Удалите с поверхности пыль и загрязнения.
- Обработайте праймером (валиком) (норма – 200-300 грамм на метр).
- По завершении сушки смонтируйте рулонный материал или нанесите мастику (двухслойное нанесение с перерывом 4-6 ч).
Важно: отступ от стен до душевой зоны – не менее 5 см для вентиляции. При дальнейшей укладке плитки, сначала кладите плитку, потом ставьте каркас.
*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*
Обработайте стыки между поддоном и стенами силиконовым герметиком. Отдавайте предпочтение влагостойким смесям с защитой от плесени. Покройте шов герметиком без разрывов и размажьте влажной кистью.
Для дополнительной защиты мест примыкания установите пластиковый или алюминиевый профиль. лучший сантехник в вашем районе облегчит выбор подходящей фурнитуры.
Протестируйте водонепроницаемость через сутки. Залейте в поддон слой воды 50 мм и подождите 60 минут. Если вода не просачивается – монтаж выполнен верно.
Сборка раздвижных панелей с калибровкой механизмов
Контролируйте горизонтальность рельсов – перекос свыше 2 мм/м вызовет заклинивание. Используйте анкерные болты диаметром 6–8 мм с шагом крепления 30–40 см.
Устанавливайте каретки с отступом 1-2 мм от края направляющей. Для плавного скольжения обработайте рельсы силиконовой смазкой, избегая составов на масляной основе – они притягивают пыль.
Калибровка высоты осуществляется 4-мм шестигранником: вправо – подъем, влево – опускание. Оптимальный зазор между нижним краем и порогом – 5–7 мм.
Если полотно «перекашивается» при движении, ослабьте крепёжные винты кареток, выровняйте параллельность и затяните с усилием 3–5 Н·м. Убедитесь, что для перемещения требуется сила менее 1,5 килограмм.
Ликвидируйте зазор путем монтажа полимерных шайб 0,5–1 мм в узле подвеса. Если слышен скрип, поменяйте подшипниковые узлы типоразмера 8х16х5 мм.
Подключение слива и проверка на протечки
Смонтируйте сливной узел и подключите к сточному отверстию. Используйте герметик на основе силикона для соединений – нанесите слой толщиной 3–5 мм.
Материал | Инструкция по установке |
---|---|
Пластиковая труба | Фиксируйте соединительные элементы руками, избегая пережатия |
Эластичные прокладки | Обработайте мыльной водой перед установкой |
Убедитесь в плотности стыков: 10-сантиметровая водяная пробка в течение 30 минут. Осмотрите стыки снизу – капли недопустимы. В случае протечки перетяните узлы или установите новые кольца.
Для дополнительной проверки включите воду на 5 минут под напором. Контролируйте места подключения к канализации – просачивание влаги указывает на ошибку монтажа.
Финишная обработка швов и чистка после монтажа
По окончании монтажа обработайте швы влагостойким герметиком. Используйте белый или прозрачный герметик в зависимости от цвета профиля.
- Покройте швы аккуратным слоем, используя пистолет для герметика
- Разгладьте шов влажным пальцем или специальным шпателем
- Сотрите избыток материала незамедлительно – после полимеризации удаление затруднено
Приведите в порядок все элементы после установки:
- Обработайте зеркальные и металлические части неагрессивным чистящим составом
- Удалите остатки монтажной пены и клея растворителем на основе цитрусовых
- Промойте все элементы теплой водой и вытрите насухо
Проверьте работу механизмов:
- Протестируйте ход дверей 5-7 циклов – плавность обязательна
- В случае трения смажьте подвижные элементы силиконовым составом
Дайте системе выстояться 24 часа до окончательного затвердевания всех компонентов.